Zahájit nové téma

Spuštění scén NodOn

Zdravím,

mám problém s ovladači NodOn, které nechtějí spouštět magické scény.

Mám HCL verze 4.0.

Nastavení parametru 3 na hodnotu jedna dle návodu. HCL signál z ovladače přijímá, dokonce i nastavení přímé asociace funguje, ale pokud ovladač přidám jako spouštěč do magické scény, tak scénu nespustí.

Nevíte, kde by mohl být problém?

Díky KS


jKqBTwUNh6xthGABGsXThEFFNdkInJeZqQ.png


1 Comment

Dobrý den,


Magické scény neumí v případě nodonu zpracovat tzv. Send scenes.

Pokud chcete používat magické scény, nastavte prosím parametr 3 na 0.


V příští stabilní verzi bude již obnovena funkce tlačítek v blokových scénách. Testováno již od 4.101 beta, kde to je opravené. Viz. topic Oznámení 4.092 beta.




Přihlásit se nebo Registracepro odeslání komentáře